音響電源專線之疑問

家用音響系統, 訊源、音響、家庭劇院、音響觀念等音響系統討論專區。

音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週三 6月 02, 2010 7:11 pm

小弟自已的房間有組7.1聲道劇院,聽音樂暫時是用0404數位輸出搭配喇叭Edifier S730使用,還沒正式踏入純兩聲道音響系統,想說先把電源基礎先打好之後再來考慮音響系統(也不一定會組,有組的話也是小系統而已)
目前打算從家裡的總開關拉兩條專線到3樓的房間,距離大約估算為21米,繞兩層樓梯到我的房間,若拉5.5mm夠嗎?還是要更粗?
NFB無熔絲開關爬文得知 美國奇異GE>日本富士 ,GE好像不能使用端子來鎖,看圖片都是裸線直入,若把我家總開關換掉,可以使用GE來當總開關嗎?
三孔壁插有接地端但我家沒設接地,這樣是不是就不用接還是有其他的接法?
若以兩條專線兩迴路的話NFB是建議1P兩個還是2P一個 ?

有經驗的大大可以指點一下嗎 :blush:
感謝
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章kmg 發表於 週四 6月 03, 2010 7:07 am

1)5.5mm一定夠,基本上我覺得2mm也不會有什麼問題
2)奇異有比較好嗎?不論如何,規格不合,你固定時自己要小心喔
3)不接地不一定不好,接了也不一定是好事
4)你機子的地腳也不一定有接線,很多嘛是空的
5)2P吧...基本上已經夠麻煩了
OPPO UDP-203 : NORDOST Odin/NORDOST Odin Coaxial/Marco Q
NuPrime DAC-10H : NORDOST Odin/NORDOST Odin XLR
KECES PT-112 : Furutech DPS-4/Telos GNR
NuPrime ST-10 : Furutech DPS-4/Telos mini Q/Telos QNR
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
頭像
kmg
SR125
SR125
 
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週四 6月 03, 2010 11:21 am

jgpns 寫:小弟自已的房間有組7.1聲道劇院,聽音樂暫時是用0404數位輸出搭配喇叭Edifier S730使用,還沒正式踏入純兩聲道音響系統,想說先把電源基礎先打好之後再來考慮音響系統(也不一定會組,有組的話也是小系統而已)
1. 21公尺用 5.5mm平方 ok~再粗您插座那邊會不好裝

2. GE NFB 的設計是縮口式~沒辦法像一般NFB用R型壓接端子
這別人沒辦法幫您決定用與不用~自行評估了

3. 拉設電線時~建議都將地線拉上(一次工)~到總開關箱內接與不接再說

4. 若要單開單關~可使用 1P 兩顆
若要雙開雙關~可使用 2P 一顆
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

Re: 音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週四 6月 03, 2010 6:09 pm

感謝各位大大的指點 :ya:
小弟還有些問題想問

1 一條5.5mm接在總開關下後直接拉到三樓房間裡設PVC明盒裝1P兩個,之後在拉三條線接壁插 (用5.5mm比較好還是2.0mm :?: )
2 在總開關先裝好1p 二個NFB後在各拉一條(總共二條)5.5mm到三樓房間接壁插
這兩個方案是不是1比較適合啊 :aa:

拉設電線時~建議都將地線拉上(一次工)~到總開關箱內接與不接再說


這樣是不是在總開關那邊的總接地線(源頭)若沒接任何東西的話就是等於沒接地嗎?
若把接地端先接好,但家裡根本沒設接地,那是不是暗示要請人來設接地裝置?
接地好像是要埋接地銅棒,還是有別的接地方式?

NFB應該選那牌的比較好啊?
總開關 2P 50A
專線開關1P 20A

望前輩開導,感謝 :blush:
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週四 6月 03, 2010 7:10 pm

jgpns 寫:感謝各位大大的指點 :ya:
小弟還有些問題想問

若您要用 5.5mm平方 拉設 21公尺~就不可以直接接駁在 50A 總開關下面
一定要在總開關箱裡面設置 20A or 15A 分路開關~再引接出來才行 (就是您的方案二)

之所以建議您要拉就將接地線一併拉設的原因是:
1. 日後若有一些虛接地產品可以玩玩
2. 有人會搭接到建築物上試試看 (有人搭大門、有人搭電箱、有人搭XXX)
3. 日後真有機會可以 偷埋地棒 or 偷接別人的接地 時~才不需要再重拉

拉設都是一次工~而工比電線貴 (發燒線不算)
因此沒道理不一同拉設~除非您的電線比工貴.............

NFB 的選用關係到「配電箱的架構型式」
先搞清楚配電箱是哪種型式~空間有多少~再來選擇 NFB~才不會買了沒辦法用
可以的話拍個照貼上來~才能協助您 (蓋子要拆掉)
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

Re: 音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週四 6月 03, 2010 8:14 pm

圖檔
圖檔

房齡有二十幾年了,空間不大,以上的圖是三樓配電箱的設計,一樓總開關也是差不多大,就順序癲倒而已
考慮用方案一是因為位置差不多都滿了,要在擴充.........
是可以把冷氣迴路拆了,把3P總開關換成2P 50A 這樣就多了三個位置可以設置 兩個專線迴路跟水線紅銅排,不過空間還是很小

若您要用 5.5mm平方 拉設 21公尺~就不可以直接接駁在 50A 總開關下面
一定要在總開關箱裡面設置 20A or 15A 分路開關~再引接出來才行 (就是您的方案二)


可是方案一也是有接分路開關,就是三樓房間加裝"PVC明盒" 裡面設置 1P 20A的NFB兩組(等於分路開關設在房間)在拉三條5.5mm的線接壁插,差別在方案一只拉一條線,方案二要拉兩條線,不知道這樣算不算相同 :?:

有問過電工說真正的接地是要埋接地銅棒,其他的都不算是正規接地,爬文也說接地不能亂接,搞不好會比沒接更糟,其他的接地方法小弟也不知道可不可行 :think:
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週四 6月 03, 2010 9:16 pm

jgpns 寫:房齡有二十幾年了,空間不大,以上的圖是三樓配電箱的設計,一樓總開關也是差不多大,就順序癲倒而已
考慮用方案一是因為位置差不多都滿了,要在擴充.........
是可以把冷氣迴路拆了,把3P總開關換成2P 50A 這樣就多了三個位置可以設置 兩個專線迴路跟水線紅銅排,不過空間還是很小

這是橫式配電箱~適用BH型的無熔絲開關
若您是要從一樓引出~還要麻煩您拍一樓的照片才行 (安全慎重起見)



jgpns 寫:
您一定很納悶~為什麼您的分路開關一定要設在前端~而不能設在後端呢??
因為您拉了「21公尺」!!

當線路太長~就一定要在分歧點加設該線的NFB保護~以策安全!



jgpns 寫:有問過電工說真正的接地是要埋接地銅棒,其他的都不算是正規接地,爬文也說接地不能亂接,搞不好會比沒接更糟,其他的接地方法小弟也不知道可不可行 :think:

沒有人規訂您一定要接上某樣東西~我只表明預先鋪設會比日後重做來的方便
若您覺得沒有必要~拉一條 5.5mm平方 4芯電纜 就直接搞定兩個插座! 更為方便省事!
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

Re: 音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週四 6月 03, 2010 10:12 pm

原來是這樣 :new002: 謝謝指正
圖檔
圖檔

一樓的總開關圖, 總開關的右邊是冷氣迴路,之後的兩個NFB都是110V ,總開關下方接到二樓的線沒有使用端子都氧化變黑了

是打算接三個壁插,一條接喇叭跟7.1擴大機,一條接電腦(訊源),一條接給耳罩用的隋身系統(有加AMP)
以拉兩條的情況下,有一個壁插就得從一條5.5mm線的壁插盒再接線到另一個壁插,這樣接效果會不會比較差啊 :?:
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週四 6月 03, 2010 10:41 pm

jgpns 寫:原來是這樣 :new002: 謝謝指正
實在納悶為何三樓透天~卻只有 5.5mm平方 or 8mm平方 的進屋線 (真細)
貴府用電時~一樓 30A 的總開關不會跳脫嗎? :b14:
請您看一下總開關上面那條電線上面是寫多少mm平方

貴府的配電箱並沒有裝設 中性端子板(水線銅排)
不良的安全性問題先不談~您在引接水線時~就會遇到鎖接的問題了 (一顆螺絲無法鎖太多線)

要解您這箱的問題~就是要將電箱的水線改為銅排集中配置
這樣自然就會多出 3P 的 NFB 空間

插座多跳接一次~聲音當然會差一點
但是您是否要先清算一下所有的設備有幾個"插頭"~再來評估線要怎麼拉? (架構配置)

電腦 1個
耳機AMP 1個
7.1擴大機 1個

還有嗎? ;)
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

Re: 音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週四 6月 03, 2010 11:07 pm

屋主線是14mm,拉進來分成三條8mm接在總開關上方,冷氣是使用5.5mm(房子二十幾年設計時應該沒想到會吃那麼多電吧)
總開關跳電是還沒發生過,前幾天有量了一下使用安培數,兩間房間電腦跟喇叭還有一樓客廳電視這樣加起來5安培,還不算達到全家人的使用電量。
原來就打算裝條5孔的紅銅排來做水(中性)線的匯集,對我來說算是大工程了,應該會自已來(除了更換總開關NFB,需活電作業)
爬文有看過 "能拉到四條是最好的" 訊源.前級 .後級.雙後級,如果能一次拉齊四條應該是最完美的,不過四條線佔的面積......我都不太好意思牽 :haha:
就我目前的配備只需要三個壁插,未來會如何發展~我也不知道 :think:
那NFB有無推薦的嗎?
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週五 6月 04, 2010 12:36 am

jgpns 寫:屋主線是14mm,拉進來分成三條8mm接在總開關上方,冷氣是使用5.5mm(房子二十幾年設計時應該沒想到會吃那麼多電吧)
多迴路的架設確實要考量到走線環境的問題~但也有變通的方法
如: 可採用一條粗的電纜引接到器材定點後~再裝配小電箱來做多迴路的分配

從您照片中裸線會氧化發黑的情形來看~貴府的環境應該不適合使用裸線直鎖的 NFB
所以建議您選擇可以使用壓接端子的NFB~避免電線氧化的問題

士林電機 22KA => 免改裝直上替換
富士 25KA => 要鑽孔改裝

不能鑽就用士林的~有辦法鑽就用富士的

以上僅供參考!
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

Re: 音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週五 6月 04, 2010 6:41 pm

那使用5.5mm來引接到小型配電箱夠粗嗎?
電纜有無推薦?
爬文有看到華新麗華或太平洋, 日制VCT電纜評價似乎比其他兩款還好,不過網拍找不到 :eeh:

要鑽孔改裝這部份可以解說一下嗎?不太了解 :?:
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週五 6月 04, 2010 6:59 pm

jgpns 寫:那使用5.5mm來引接到小型配電箱夠粗嗎?
電纜有無推薦?
爬文有看到華新麗華或太平洋, 日制VCT電纜評價似乎比其他兩款還好,不過網拍找不到 :eeh:

要鑽孔改裝這部份可以解說一下嗎?不太了解 :?:


若要配小電箱~ 5.5mm平方 也絕對夠用
用太平洋的電纜~便宜又好聲~C/P值高

您的總開關箱適用 BH型 的 NFB
富士 25KA 是 MCCB型 的 NFB~固定孔位不同
所以要用電鑽去鑽兩個孔~才能固定 MCCB型 的 NFB

若是嫌改裝麻煩或沒工具~用士林電機的就好!
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

Re: 音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週五 6月 04, 2010 7:26 pm

感謝syurong1116大熱心講解 :clap:
謝謝
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週五 6月 04, 2010 7:57 pm

jgpns 寫:感謝syurong1116大熱心講解 :clap:
謝謝


裝配電箱有很多實務問題~難以一一交代
若有遇到困難~可以再一同討論! :haha:
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

Re: 音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週六 6月 05, 2010 3:46 pm

有些問題想再請教 :blush:

若是使用GE的NFB(BH型)應該符合我家的配電箱規格吧?
GE的縮口式設計,有沒有可能使用端子硬上?
爬文有看到 "直接孔與旁接孔的差異" 若是以Wattgate 381 AU/AG之類的高階壁插有沒有此問題呢?
專線打算使用Carol 10AWG/8AWG 的電纜~ 60米的錢 :keep:

之前想把專線接"第一次側"的想法確實是不符合安全的做法,不過效果劇說非常好 :o
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週六 6月 05, 2010 5:09 pm

jgpns 寫:有些問題想再請教 :blush:

不要搞硬上~勿輕視用電安全

Wattgate 381 一樣有直接孔與旁接孔的問題 (看圖就知道了)

用發燒線就別嫌貴~自己選的..............

想要效果的話~不裝 NFB 最好~但能這樣亂搞嗎? :b14:
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

Re: 音響電源專線之疑問

文章maudio 發表於 週三 6月 09, 2010 7:13 am

我最近也想拉專線,希望聲音能更上一層樓。
看來我自己先找條電線從電箱拉出來試看看聲音,可以的話,再請水電師父來幫我穿管。
最後由 maudio 於 週三 6月 09, 2010 7:42 am 編輯,總共編輯了 3 次。
maudio
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週一 2月 01, 2010 7:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章maudio 發表於 週三 6月 09, 2010 7:20 am

重覆。。。刪除。。。請見諒><
maudio
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週一 2月 01, 2010 7:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章alain 發表於 週三 6月 09, 2010 7:37 am

但是電源要顧及的是安全第一。

您的盤...奇異GE的可以考慮!

專線美國製造CAROL以及英國製造的倍耐力電線都可以考慮

倍耐力板上有許多討論,我就不累述了.
頭像
alain
SR40
SR40
 
文章: 12
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 9:59 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章alain 發表於 週三 6月 09, 2010 7:38 am

能上的話...當然是德國西門子最好..

但您的盤可能需要一番大改造...

所以如果不要大改照

GE跟富士都是一個不錯的選擇。

跟士林電機的差價不會太多。

士林是BH型相對GE的TQC

富士因為他是MCCB系列了...

台灣BH型已經停止生產以及進口六年嚕...

富士BH已經停止進口六年...不建議目前購買富士BH型

踩到地雷機會大。

至於為啥還能買到國產的BH型,我想的原因是因為上有政策,下有對策吧!
頭像
alain
SR40
SR40
 
文章: 12
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 9:59 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章jgpns 發表於 週三 6月 09, 2010 5:49 pm

謝謝你提供的意見,繼續爬文 :new002:
潛水去
jgpns
SR40
SR40
 
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm

Re: 音響電源專線之疑問

文章syurong1116 發表於 週四 6月 10, 2010 4:52 pm

新手或新接觸電工的網友~很容易會有一種發燒心態
認為東西貴~聲音就一定會好~不重視 施工品質、架設觀念、電工常識、工法
再加上一些商家拼命的吹噓發燒品~很容易造成許多奇怪的價值觀念

曾經有一位網友請我過去交流
我用總價不到 $2000 的材料~KO人家總價兩三萬的發燒專線
那位網友臉黑了好幾個星期~足足跟我抱怨了一個多月 :hard:

熟輕? 熟重? 望諸位網友三思! :think:
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室


回到 音響系統討論版

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 62 位訪客