小弟最近閱讀相關資料,決定動手組裝 lm3876 兩聲道後級,一直到裝機前上電測試都OK
後來買了機殼開始作孔位相關的施工 ,施工完再上電時 發現一個問題
我是一聲道一顆變壓器,變壓器都鎖在機殼上, 等於是外殼與機殼間短路
(1)我先以開關控制水線, 火線則直接連接於變壓器一次側,變壓器的規格是 110VAC 24-0-24 2A
經橋整後得到約67V的電壓供給IC使用
在電源已插上市電, 開關未開之情況下,觸摸機殼時 發現機殼跟地有電位差 有麻感 但火線沒有與機殼短路到 開啟開關後就不會
(2)後來將電源反插 開關控制火線 水線直接接於一次側 未開開關時不會有漏電 但是開了之後
卻又開始漏電 只是電壓比(1)之情況小
另外 變壓器二次測的抽頭有導線連接機殼
請問各位
1.就通電狀況下而言 (1)與(2)只差在變壓器一次測110V水火線的相反連接 但是第一種機殼不帶電 第二種機殼卻帶電 是否變壓器有些問題存在?
2.開關應該控制火還是水線較佳? 有看過一些建議是控制火線較佳 因為若火線未被開關控制而接通於設備上 水線雖未通路 還是會有造成機殼帶電現象
3.即便是(1)或是(2)狀況 都是正常現象嗎?
小弟測試過讓外殼去接地面 可以減緩許多 增加安全性 但是疑似漏電的電流依然是存在於機殼上的.. 尤其是(2)在開啟使用中狀況下 機殼依然帶電 似乎不該是正常現象 如此長久是否會造成變壓器甚至是設備耗損嗎?
我測試過家中的 一個看似老舊的麥克風 功率放大器 的變壓器 也有這現象 只是它的機殼有絕緣層
所以平時摸不到觸電的感覺 不知道這是否是變壓器正常的現象?
還是與市電水線電位浮動有關?
以上問題煩請了解 謝謝~